一般功能和要求
水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求:各类电器元件符合规范标准。
 控制柜应满足系统的功能及控制要求。控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。控制柜防护等级为IP54,为户内立式柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色
相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线 浅蓝色 接地线 黄绿双色
 柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。
 应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。
 设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定值进行调节。
 具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统相关参数。
 具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。  具有通讯总线功能。
 每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。
 每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。
 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统提供达到设计值的足够的水量。
消防巡检柜:完成对消防泵.喷淋泵的低频和喷雾泵的低速自运巡检控制,巡检周期24小时,每次巡检单泵巡检的时间为10分钟,巡检的周期及巡检的时间亦可根据实际要求从几分钟到几天任意调整。消防发生时可编程控制器接到消防命令后会自动瞬时停止巡检,启动消防泵,消防结束手动关机。